论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6567阅读
  • 18回复

关于CFG断桩处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liu1983
 
发帖
1
土币
44
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-13
— 本帖被 土老帽 从 桩基工程『设计|施工|案例』 移动到本区(2008-08-18) —
我现在的工程出现CFG断桩.具体是共打桩783根小应变做了90根 载荷实验没问题 . 目前90根桩断了约十几根都是浅源断桩大约在1到2米处为 挖土时碰撞造成, 打桩是为了加大地基土的压缩摸量. 9^1li2zk{  
请教各位 给个处理方法. 是否用处理
离线阡陌跳蚤
发帖
13
土币
508
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-14
挖开,凿毛,高一个标号的混凝土灌上来就行了。 7g-{ <d  
另:开挖时应人工清除桩间土,忌用挖掘机。还有,复合地基是提高地基承载力的,不仅仅是加大压缩模量!
抽烟的跳蚤!
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-14
扩大检测比例,查清有多少断桩,开挖剔除断裂以上桩身,同意用高1个标号的混凝土支模灌注上来即可
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线gxhmh

发帖
252
土币
389
威望
1866
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-16
   
离线yxpxa

发帖
189
土币
87
威望
418
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-17
比较费事,CFG桩就是这个毛病。虽然我们给监理和业主解释,断桩不影响承载力, KM&bu='L^  
而且素混凝土桩本来就不承受水平荷载,但凡有水平荷载第一个断的就是CFG桩。 8n~ o="  
但是没办法啊,最后还是得给人家处理,老费钱了。
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-18
CFG,用多了,问题也就多了,不是任何一个基础处理都用得上
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-18
在天津,用沉管打CFG桩,一般质量是有保障的,用长螺旋就要小心,桩周土软硬不均,混凝土泵压不好控制,成完的桩外形变化很大,有时也会出现断桩或严重缩径,低应变检测容易误判。我遇到的CFG出现断桩最多的是上部结构施工单位开挖桩头,用挖掘机碰断的。所以打桩单位要分清责任,不能让建筑公司说啥是啥,开挖时你们要在现场盯着,记录声像资料,一般断桩在2-3米的位置,开挖就能证实,如果是碰断的,断口平整,断面几乎呈水平面,混凝土干净新鲜。配合好验桩单位,帮助他们取得真实的信号,因为浅部断桩很不好测,激发频率要求很高,能量要求很小,作为有责任心的检测工程师,会把问题搞清楚的。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线mallard

发帖
373
土币
67839
威望
876
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-27
受教了.............
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-29
应该分清责任,是开挖时野蛮施工,还是打桩问题??谁的责任谁处理
宁静以致远,淡泊以明志!
离线goodgetou

发帖
545
土币
58
威望
397
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-29
受教了...谢谢6楼的..
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-17
  有没有现场资料
离线edelmann

发帖
2975
土币
53407
威望
7629
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-17
呵呵,用机器可得小心哪!