只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-23
根据《建筑地基处理技术规范》附录A          A.0.6每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每隔半小时读记一次。 F<8Rr#Z  
是0,30,30....么?有的记录是5,30,30...为什么啊? ;lqtw]4v  
还有,加载分级的问题,《建筑基桩检测技术规范》中说第一级可以是2倍的分级荷载,复合地基的没有说,是等量分级加载么?可以第一级2倍的分级荷载么?有什么依据吗?
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-25
自己占位、欢迎讨论       
听君一席话,胜读十年书。
离线41642245

发帖
1621
土币
41
威望
8067
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-25
应该是2小时加一级荷载:5,10,15,15,15,15,15,15,15!这样就可以了! `j*&F8}  
1.加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。 xZjl_ b J  
2.每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 jR7 , b5  
3.卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。 F/9]{H  
4.复合地基承载力特征值的确定: [ P\3XSR  
HM%n`1ZU  
1 当压力一沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; vTN/ho,H  
2 当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; V-a/%_D  
1)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 =W)Fa6P3j(  
2)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。 +7?p& -r)x  
3)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 N#{d_v^H?d  
4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。 S/-[OA>N  
5)对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 ,>CFw-Nxu  
按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。
勇往直前!GO  GO
离线41642245

发帖
1621
土币
41
威望
8067
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-25
建筑桩基检测技术规范有这样的 规定: x!bFbi#!"  
慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:  X>OO4SV  
o:#l r{  
1 每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 | Q:$G!/  
2 试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 <uNBsYMuC  
3 当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 # 'G/&&<  
4 卸载时,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。 !%J;dOcU  
当出现下列情况之一时,可终止加载: )c5 M;/s  
gT-'#K2qT  
1 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 )0`;leli  
注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm。  Y2vzK;  
:FwXoJc_+5  
2 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准。 @B5@3zYs  
[CBA Lj5  
3 已达到设计要求的最大加载量。 o!L1Qrh  
wxpD{P  
4 当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。 ~R-S$qizAC  
E-_)w  
5 当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。
勇往直前!GO  GO
离线rewoaini

发帖
66
土币
61
威望
670
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-07
应该是2小时加一级荷载:5,10,15,15,15,15,15,15,15!这样就可以了! 'Aai.PE:   n9gj{]%  
1.加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。 <SO C   tf|/_Y2  
2.每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。 <Sb W QbN   _7~O>.  
3.卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。 U !TFFkX[    LD: w wH  
4.复合地基承载力特征值的确定: u\.7#D>   cZ \#074u/  
do C8!   @!'Pr$`  
1 当压力一沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; *EvnN:   pA='(G  
2 当压力一沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定; +t})tDPXw   !tCw)cou  
1)对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -!k"*P   Yfk[mo  
2)对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力。 $ohIdpZLH2   f% ZqK_CW  
3)对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。 -tlRe12   6AqHzeh  
4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。 lrPiaSO`I   qWKpnofa  
5)对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。 5VDqx@(   gR.zL>=_5e  
按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。   
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
规范不是这样的啊
听君一席话,胜读十年书。
离线zun9735

发帖
190
土币
210
威望
1771
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-08
主要差别在于:桩的承载力常以摩阻力为主,摩阻力发挥所需的位移和时间较小、较短,尤其是在初期(加载初期);地基土(复合地基是地基)的承载力主要靠土层压缩——其应力应变曲线较平缓,即在加载初期其沉降就较大和达到稳定所需的时间也较长(但不知为何其稳定标准较低)。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-08
回 6楼(zun9735) 的帖子
有点意思了
听君一席话,胜读十年书。
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
点意思了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站