论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3835阅读
  • 2回复

[求助]关于CFG桩复合地基深度修正的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线louzhihui
 

发帖
101
土币
1107
威望
257
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-22
请问,CFG桩复合地基上部结构提出什么要求何以进行深度修正,结构设计提的要求有一下几种:地基承载力,修正后的地基承载力,基地压力平均值及边缘最大值等等提法。搞不清楚那种可以深度修正,那种不可以修正。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
对复合地基承载力特征值进行深度修正后,与基础底面的压力进行对比,按《地基基础设计规范》进行,楼主看一看规范即可明了
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
《复合地基技术规范》(征求意见稿) /0CS2mLC  
14.1.3  刚性桩复合地基中的混凝土桩应采用摩擦型桩。???错误啊!!! ?sD4S   
16.1.3  当持力层较浅时,桩网复合地基中的桩选用端承型桩;持力层较深时,宜选用摩擦型桩。 &Ql$7: r  
前后矛盾!!! Vq$8!#~w  
没有桩伴侣的规范显然又要很快修订 z* k(` '  
目标:地基处理造价减低一半以上,建筑寿命延长一倍以上! [3D*DyQt  
加油! _3%eIyk4T  
附件: 桩伴侣技术与复合地基技术规程.pdf (767 K) 下载次数:3
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站