某20层剪力墙结构,需用CFG素混凝土桩进行复核地基处理,用以满足设计承载力,减小变形。 jaq`A'o5
U`h> [9
但在地表以下(基底标高约-5~-6m)18-25m处有一泥炭层夹层,厚度0.8-2.5m,承载力特征值110kpa,侧阻和端阻未提供,地下水位在地表以下0.5m。 x!@P|c1nKC
其上有厚度4-10m的粘土(如为第5层),承载力特征值200,侧阻65,端阻1200,按理可以做持力层,但如果验算下卧层的话,深度修正系数只能取1,根本不可能通过,如果穿越该,cfg桩过长,经济型较差,且施工工艺是否可行? Z?}yPsOb
a1nj}1M%
DD]e0 pa
地勘报告上述粘土,该土层有两个亚层(分别为5-1、5-2)这两个土层只提供了侧阻,分别为50、30,承载力特征值分别为200、120,那么端阻是否可以按第5层的主土层计算,侧阻按勘察报告实际考虑? !^EdB}@yS
0~0OQ/>7
k_}aiHdG
还有,上述土层以上有液化层,该液化层的侧阻是否不应考虑?还是液化层以上的侧阻都不考虑? _jr'A -M
3.^Tm+ C
F:o<E 42
请各位高手解答