刚开始学设计CFG复合地基,有两个问题请朋友们指教1)进行单桩承载力特征值计算时, Li—按土层划分的各段桩长(m)是否就是利用剖面图上各个钻孔地层分布情况,算出桩进入各个工程地质层平均厚度。总和等于设计桩长就行了。还是找1个有代表性的钻孔算出桩进入该钻孔各土层长度呢?2)设计所给的处理后地基承载力特征值是否是根据pkfa=fspk+rm(d-0.5)(无偏心荷载) 公式考虑了特征值深度修正与上部结构荷载标准值之间的关系,然后用 fspkpk-rm(d-0.5)算出给复合地基设计单位用的处理后地基承载力特征值?我现在正做的活只有基础图、勘察报告和设计提供的处理后地基承载力特征值,感觉结构应该给我们荷载标准组合、准永久组合时传到基础顶面上的力啊?请朋友们指教。谢谢了。 NO>k  
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线xiaoyu9702

发帖
286
土币
0
威望
996
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-05
我顶顶!!希望朋友们指教.
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
PKPM 之JCCAD有相关解释,是该有标准荷载才行
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
1)进行单桩承载力特征值计算时, Li—按土层划分的各段桩长(m)是否就是利用剖面图上各个钻孔地层分布情况,算出桩进入各个工程地质层平均厚度。总和等于设计桩长就行了。还是找1个有代表性的钻孔算出桩进入该钻孔各土层长度呢? eycV@|6u*  
;](h2Z`3s  
理论做法是取场地内各钻孔中地质条件最差的一种工况组合。若场地比较均匀,土层参数变化不大,可以按均值进行设计,主要是防止地质条件差的CFG桩被抽验到单桩复合地基试验,从而导致整个复合地基失败的结论。 (9z|a ,  
{8ECNQ[]  
2)设计所给的处理后地基承载力特征值是否是根据pk≤fa=fspk+rm(d-0.5)(无偏心荷载) 公式考虑了特征值深度修正与上部结构荷载标准值之间的关系,然后用 fspk≥pk-rm(d-0.5)算出给复合地基设计单位用的处理后地基承载力特征值?我现在正做的活只有基础图、勘察报告和设计提供的处理后地基承载力特征值,感觉结构应该给我们荷载标准组合、准永久组合时传到基础顶面上的力啊? 9Dq.lr^  
D-iUN  
楼主所思为正解。岩土工程师在设计复地基时,应明确结构工程师要的是fa,还是fspk。这一点一定要弄清楚。若要的是前者,自当可以进行深度修正从而降低工程造价方案有所竞争力;若要的是后者,则由结构工程进行修正。 m0Z7N5v)  
a4u^f5)@  
CFG桩复合地基穿过软土、杂填土、淤泥、液化性土层时,桩长虽然很大,楼主以为应该如何计取桩侧摩阻力呢?是否后期渐密的桩周土沉降速度大于桩沉降速度会引起负摩阻力呢?楼主以为如何解决此问题? 73pC  
CFG桩复合地基桩顶铺设褥垫层,在压力荷载作用下强制性地令桩间土变形大于桩体变形,是否强制性地发生了负摩阻力呢?楼主如何考虑此总题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
个人认为(1)应该选择比较差地段进行设计,因为我们要求的是所有地基处理都是满足要求的,而不是平均满足要求的。 s*+ZYPk  
(2)复合地基承载力是不能进行修正的。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线lilytyy

发帖
4312
土币
526
威望
13571
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-05
同意楼上观点,我认为应该取差的地段进行设计,此外,复合地基承载力按规范要求是不需要修正的。
离线lilytyy

发帖
4312
土币
526
威望
13571
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-05
CFG桩复合地基桩顶铺设褥垫层,在压力荷载作用下强制性地令桩间土变形大于桩体变形,是否强制性地发生了负摩阻力呢?楼主如何考虑此总题? ,0FwBK  
桩顶设置褥垫层是为了桩土共同作用,充分发挥桩间土的承载力,因此,合理设置褥垫层,不应该存在上述问题的呀
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-05
本人是现在转行到设计院了,正在作一个CFG桩复合地基,据我现在掌握的知识,取四个勘探点,算每个土层的侧摩阻力,然后求平均值或加权平均值和最大最小值的差异,和灌注桩的特征值求法一样,然后看整个场地的土层走向,最终取较为合理值。 |O%:P}6c  
ujow?$&  
承载力是否修正,要看建筑物四周的超载宽度是否大于建筑物基础宽度的2~4倍。比如,小区设计,高层四周全被挖空作地下车库,则不能修正。 F1E. \l  
U~Xf=f_Q$  
本人愚见,请大家指正。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-07
 
离线li4987jun

发帖
637
土币
6015
威望
725
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-08
承载力可以修正,规范也允许,在地基与复合地基处理规范的限度内进行修正!有地方规范的,必需兼顾!
离线haiyang_123
发帖
114
土币
5
威望
583
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-09
我顶啊 多多学习
离线whywqq

发帖
342
土币
2405
威望
904
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-09
承载力是否修正的问题,首先应该弄明白为什么要修正,主要是因为试验的土样为完全卸载条件下的结果,二实际情况确实具有一定得地应力存在,所以要修正,所以要根据实际情况进行考虑,本人感觉大面积开挖的暴露地基可以不考虑其修正与否。