论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2289阅读
  • 3回复

[市政路桥]插板预压无法实施怎么办 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yanshanjushi
 
发帖
2
土币
70
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-29
应急道路,淤泥层约16m深,原设计为插板预压,现局部有高压线,离地面15m,无法插板,怎么办,请教高手指点。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
sb呀,看你处理后的承载力要求是多少的了,建议你采用静动力排水固结法,吧塑料板换成袋装砂井
加我QQ442877591畅聊人生
离线yanshanjushi
发帖
2
土币
70
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
谢谢了,是一条出路!
离线wang19831108

发帖
88
土币
-727
威望
-1364
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
谢谢了,是一条出路
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站