论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2399阅读
  • 3回复

[热点探讨]如何提高水井抽水量? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线横刀啸天
 

发帖
259
土币
7001
威望
192
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-05
工程简介: % :?_N  
        云南省XX市XX乡XX村,抗旱救灾工程。 s|3@\9\  
井深:80m YG2rJY+*  
    井径:150 段 0-21m,130段   21-55m ,110段     55-80m终孔。 Izrf42 >k  
       套管安装   0-18.2m套管,黄泥止水;18.2-55滤管 C+ {du^c$  
              泵深:75m,   型号:1.5t/h深井潜水泵 W}+f}/&l  
静止水位:38.5m x;H#-^LxW=  
          地质结构:以灰岩-泥质灰岩为主,局部为泥质灰岩,部分段为粉砂岩。 |||uTfrJ  
         40.5m以上结构破碎,节理裂隙发育。未见溶蚀裂隙。40.5m以下节理裂隙发育少,垂直裂隙,裂隙紧闭,充填少量的泥质或类似物质。55m以下,基岩完整,少量的节理发育。 &cj/8A5-  
   水量:抽水实验中每小时水量0.5-0.6t/h。 F 8*e  
异常状况:1、我们采用的水泵具有一定的调节功能,根据经验,在该流量下不应该出现断流情况,结果试抽水10-20min后,出现停机断流情况,停机5min后,可抽水4min。2、能从钻孔中听到明显的水流声。 P3[+c4  
   初步推断,该孔位于地下水径流区。实际涌水量应该大于实验的抽水量,但是无法形成有效的地下水孕存空间,不能形成以钻孔为中心的有效的地下径流网络结构。 C N9lK29F)  
    请问:能通过什么其他的工程技术手段提高该孔的出水量? S<n3wR"^  
oZvQ/|:p!  
z-(#Mlq:!  
                       c*nH=  
      
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线jxgkyxwd

发帖
868
土币
7348
威望
4058
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-05
要用压风机洗井!
d
离线横刀啸天

发帖
259
土币
7001
威望
192
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
洗过了·效果不明显
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线天涯

发帖
181
土币
2354
威望
477
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-18
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站