lypjspdi 坛友有疑。此工程实例应该如何进行地基处理方案设计为妥当? +_s #2
w|3z;-#Q;
220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 01[NX? qEa
so^lb?g
地层条件如下: TPVVck-T8
0~3米,粉土,液化 YpQ7)_s?
3~8米,粉砂夹粉土,液化 A+HF@Uw}^
8~11米,粉质粘土,可塑为主 <m:m &I
8@
11~12.5,粉砂,液化 L9-h;] x!
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 QS0:@.}$E)
IOTR/anu
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例?