[求助]CFGD地理处理施工前,必须试桩吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线niu0631
 

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-18
各位大侠:CFG桩施工前,必须进行试桩吗? 如果进行试桩,那么设计就要等到28d后,才能得到相关参数,这样是不是太浪费时间了?
在线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-18
没经验试试好
Welcome to beijing!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
如果有经验,一般不用试桩。直接到时候压桩监测就成
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-22
自己给自己打气吧~   !>:tF,fcB  
     据说:规范上没有规定必须试桩,但是报告上最好写上试桩(特别是对于软土地区)。 V]O :;(W_  
ww,c)$  
   昨天就遇到一个工程项目,位于软土地区,施工队和甲方没有试桩,但是等到测桩时,发现单桩和复合地基承载力是设计标准的一半。  XGoy#h  
   |K_B{v.   
    大家说:像这样的情况如何处理??~!!

发帖
119
土币
808
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-22
勘察单位给的参数有问题或者是设计取值的问题,还有施工单位的施工质量怎么样 qc6IH9i`  
承载力达不到只有加固了,例如桩周高压注浆加固