正在做一个30层楼的地基处理设计,天然地基240pa,处理后要求570kpa,400径桩单桩承载力特征值1190KN,桩长28m,需要C35混凝土;500径,桩长28m,单桩特征值1600KN,用C30混凝土, Z0'3.D,l  
请问该怎么选?C30以上混凝土用在CFG桩上是不是太高了?

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-07
呵呵,这个项目应该是使用CFG桩到极至了。
离线cjz06

发帖
40421
土币
336
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-07
应该正好。
Welcome to beijing!
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-08
还有回复没,给点建议啊
离线lpfcabr

发帖
68
土币
916
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-09
500mm桩径,单桩特征值1600kN,有点高,不如选择400mm桩径的(或410mm)的,在规范允许的范围内,将桩布密一些,这样就可以将单桩承载力特征值降下来,混凝土的强度随之就降下来了。
离线wuwei13

发帖
59
土币
1409
威望
49
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-11
                
离线swg198

发帖
65
土币
625
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-05
学习了
离线大头鬼

发帖
103
土币
1183
威望
511
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-09
CFG桩28m,有点长了,看看地层情况,有没有可能降点桩长
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-11
桩的强度越高,桩间土发挥的最用越小,看楼主的需要了
离线理想岩土

发帖
166
土币
111
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-06
感觉太高了!500桩径用到700到800KN比较合适