在北京的某地,本人前几日遇到这个问题。 ?q%)8 E
基础为上反肋梁钢筋砼筏板基础,基础埋深10m,但从地表以下有24m多厚的杂填土,时间有五年多。设计及勘察要求采用“柱锤夯扩碎石混凝土桩”复合地基处理,承载力达到180kPa,长期沉降最大值30mm。杂填土给80kPa。从基底往下算15米左右可以到细砂层,是理想的桩端持力层。 ?CQ\94kO
但是本人询问许多钻机设备,他们提供的施工参数说只能夯到10米左右,但把桩端落在杂填土上又不现实,想采取高压劈裂注浆处理,设计和勘察方面又不好说。 f]BG`rJX
想请教各位高见,柱锤夯扩碎石混凝土桩到底最深可以处理到多深的杂填土,而且大砖墙较多。再者锤重最重可以到多少t,一般落到砂层上,15米的这种桩单桩都提到多少kN过。 &!3=eVg
谢谢。