成都市建筑工程施工图设计文件审查技术要点(试行) M%7H-^{
{aq\sf;i{
9 当天然地基的承载力和变形不能满足设计要求时,应根据场地地基条件、建筑结构类型选择不同的人工处理地基加固措施。 J.x>*3<l
1) 人工处理复合地基种类要选择恰当,合理要求经处理后的复合地基承载力特征值及压缩模量值(成都地区常用的经处理后的复合地基承载力特征值fspk一般不宜大于:干振碎石桩250Kpa,振冲碎石桩300Kpa。水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩360Kpa,高压旋喷桩450Kpa)。 fM]McZ9)D
2) 复合地基的承载力特征值fspk及压缩模量Esp值可按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002的规定进行计算。在计算修正后的地基承载力特征值fa时,采用的基础宽度的地基承载力修正系数ηd应取1。 1r}fnT<
3) 不排水抗剪强度20Kpa的地基土不宜用振冲桩。 "m]"%MU78
4) 水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计时,应进行地基变形验算。 Mj$dDtw