大家好!我现在负责的一个食堂工程的地面做法中有100厚的3:7灰土基土加强层,但是施工单位觉得做起来很麻烦,就打算用同样厚度的C15垫层代替。现在遇到的问题是由于平基工程时,该区域属于高填方(大于12m深度),并且平基后食堂工程施工单位立马进场作业,自然沉降过程很短,导致现在这层垫层下沉很严重,整个砼面出现大量的起翘和开裂。在这里请教一下各位:一是灰土基土加强层是不是一定要作,能不能用C15垫层代替?二是现目前这样的情况有什么好的处理方式没有?(说明一下:地面做法中素土层1500深度范围内设计要求是分层夯实,压实系数大于0.9;该工序施工单位没有施作的)。谢谢各位!

小图 | 大图 图片

  • 请教:3:7灰土基土加强层的作用是什么?一般在工程中是怎么施作的?可以有其他的结构层代替吗|地基处理『加固、托换』
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-03
37灰土用混凝土代替没问题,问题是,房心土没按规范回填造成地面开裂下沉。 3n!f'" T  
解决问题有三种途径: E^`-:L(_  
1。将回填土挖除到老土,再踏踏实实按规矩回填,然后再作37、混凝土垫层等,再做地面,ok。 hE;|VSdo  
2。单位有钱的话,做一层钢筋混凝土楼板,将填土架空。 l"rX'g?  
3。凑合用,裂了补,补了裂,总有填土固结的那一天。或改变建筑用途,做个仓库也不错。 +L,V_z  
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-03
将回填土挖除以后再做的话,还不如第二种方法好。直接用钢筋砼板架空。
离线snjiejie

发帖
458
土币
1888
威望
1287
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-03
填方超过12m。地基尽然不夯实处理或加密,典型的找事型施工 x']Fe7nv  
就是这样的工程,你做了100的灰土也不管用,最主要的问题是那没处理的填方土
离线cjz06

发帖
40400
土币
311
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-03
1楼说得挺好。
Welcome to beijing!
离线wsx534

发帖
103
土币
0
威望
218
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-03
挖了,重新按规定一层一层的夯实吧!
发帖
34
土币
2059
威望
296
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-03
谢谢各位。现在在考虑把这层砼曾敲碎,整个地面灌水观察后先夯一遍,在回填泥夹卵石,和上这些碎砼块,夯实(这层作为灰土加强层)。把原设计的6cm厚C15砼结构层更改为8cm厚钢筋混凝土层(配8mm钢筋单层双向,间距300-400mm)。可行否?
没有什么可以停止
离线殊途莫问

发帖
51
土币
1843
威望
102
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-03
C15的混凝土中间也可以加钢筋啊?? J?dLI_{ <  
加什么钢筋? $}.+}'7$  
HRB235的?! h5rR44  
我个人认为把填方土处理好就可以了。 qvLh7]sbK:  
上面加个1楼说的灰土垫层,再磨个混凝土面就可以了,要省钱啊,兄弟。
努力,再努力。
离线zhaofu329

发帖
672
土币
2795
威望
1719
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-03
个人认为最主要的原因还是填土质量不过关,是导致本次事故的主要原因,但是现在场地已经有建筑物了,对地基实施压实处理不现实,只有在表层做文章了,地表做成钢筋混凝土的吧,增加抵抗变形能力。
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
发帖
34
土币
2059
威望
296
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-12
回 3楼(snjiejie) 的帖子
。设计不同意架空。现在的处理措施是对素土层灌水后夯实,达到0.9以上压实系数后再进行地面施工。6cmC15垫层改为8cm双层双向配筋的C20钢筋混凝土层。
没有什么可以停止
离线xdj86

发帖
809
土币
4072
威望
3481
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-13
夯实不怕把基础挤歪啊,难道设计以前这样做过吗
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
发帖
34
土币
2059
威望
296
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-18
该基础为人工挖孔桩基础 o 2 Nu@^+  