论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4552阅读
  • 18回复

[热点探讨]请问这种断桩需要处理吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线勘察者
 

发帖
450
土币
18618
威望
793
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-13
某高层19层住宅楼,采用CFG桩,桩径400mm,桩长15m,单桩承载力特征值为500kpa,桩间土承载力特征值300,处理后的复合地基强度为350kpa,全部施工完毕后,所有桩经小应变检测发现有22%的桩有断桩情况,断裂深度大部分在0.8~1.2m,桩未移位,基底埋深5.5m,自然地下水位为1.0m,现已降到基底0.4~0.5m,请问这种断桩需要处理吗?
离线勘察者

发帖
450
土币
18618
威望
793
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
某高层19层住宅楼,采用CFG桩,桩径400mm,桩长15m,单桩承载力特征值为500kN,桩间土承载力特征值300,处理后的复合地基强度为350kpa,全部施工完毕后,所有桩经小应变检测发现有22%的桩有断桩情况,断裂深度大部分在0.8~1.2m,桩未移位,基底埋深5.5m,自然地下水位为1.0m,现已降到基底0.4~0.5m,请问这种断桩需要处理吗?请高老师给指点指点!
离线sxtyfyh1979

发帖
180
土币
136
威望
389
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
我们这里处理。 1、对在复合地基桩身完整性低应变检测中发现Ⅲ、Ⅳ类桩时,应由设计单位出具书面的处理意见。当桩身完整性检测中所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法,在剩余未检桩中继续扩大检测,扩大检测数量应根据地质条件、桩基设计等级、桩型、施工质量变异性等因素合理确定,并应经过建设、设计、施工、监理单位在现场共同确定具体扩大的抽检比例数量,并写入会议纪要中。 R!Lh ~~@{(  
    2、施工单位应根据设计单位提出的处理意见编写施工处理技术方案,并报监理单位审批,审批同意后方可进行处理。 1=U NA :t<  
    3、在施工单位对Ⅲ、Ⅳ类桩进行施工处理时,若使用混凝土应有试配报告,并在监理单位见证下留置试块。施工单位填写混凝土施工记录,监理单位进行旁站,并留有旁站记录。验收时应提供试块试验报告。 dgp1B\  
    4、在对Ⅲ、Ⅳ类桩处理完毕之后,应由监理单位组织建设、施工、设计单位对Ⅲ、Ⅳ类桩的施工处理进行专项验收。验收合格后,方可进行下一步施工,并填写验收记录,记录上各参建单位应填写验收意见,并签字、盖章。 orON)S ks  
    5、所有设计书面处理意见、施工处理过程记录、试块报告结果、施工处理验收记录均应归档以备存查,并作为地基基础分部验收的主要内容和依据。
离线勘察者

发帖
450
土币
18618
威望
793
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
谢谢楼上的回复,这个已全部做了检测,关键是用不用处理,如果要处理的话,怎么处理!
离线勘察者

发帖
450
土币
18618
威望
793
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
断桩是实事的,这个已经挖开了几组,也证实了这一点,裂缝用肉眼可见!
离线yinangd

发帖
945
土币
1078036541
威望
1656
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
插一句,记得课本上说:cfg桩如果断桩但未断开的情况时,不影响使用。 仅供参考
离线yinangd

发帖
945
土币
1078036541
威望
1656
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-13
cfg桩最大的功能是调动桩间土共同承担荷载,断桩但未脱开情况不影响cfg桩复合地基的承载力,个人理解。
离线jokerbai

发帖
39
土币
187
威望
45
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-15
cfg应该是 复合地基,断桩应该不会对承载力有较大影响,个人理解
离线wuql2006

发帖
1278
土币
328
威望
1773
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-15
本人理解: jO-T1P']Y  
由于断裂深度大部分在0.8~1.2m,可以开挖后,凿去断裂部分,再浇筑承台类基础接上来。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线jiahawk

发帖
428
土币
2523
威望
196
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-17
开挖后,凿去断裂部分,做一个箍浇筑上来。 fr'DV/T  
建议以后清理桩间土时要小心。
离线999999a

发帖
41
土币
17
威望
51
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-17
加深基础以下
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-01
处理方案如下: 8H1&=)M=  
1、处理时先将桩顶浮浆剔除,露出桩体新鲜面,再用钢钎剔平凿毛,深100mm(低于处理桩顶100mm),宽100mm(周边大于处理桩径100mm); );h  
2、在桩顶处用清水清洗干净并清除残渣; u@P1`E1Q  
3、用1:0.5素水泥浆洗刷桩头; aK_k'4YTm  
4、用同一个标号(或高一标号)的混凝土浇灌桩头并振捣至桩顶标高。
[ 此帖被lkbwy在2009-02-01 21:51重新编辑 ]
1条评分
yxjluckygirl 土币 +10 f&e:清楚 2009-02-01
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1