最近正在做一地基处理工程,采用振动沉管碎石桩,桩距1.5米,设计6~15米,设计人员要求尽量打深。但实际操作时,打到17、8米都可以(因桩管有限不能继续)。请问: Jh6 z5xUV  
1、如何确定停打参数更经济、实用; #[<XN s!"  
2、设计人员的要求是否合理?(本人听说当碎石桩长度超过一定值时,再加长已没有意义了) B=,j$uH  
3、活瓣式桩尖在反插施工时,是否应控制反插深度?
离线fz5208

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-11
设计应该明确桩身长度或者要求进入到一定的层位,这样就可以确定到什么深度应该停止成孔了。 YH .+(tNv  
、活瓣式桩尖在反插施工时是应该控制反插深度的,这样上部一定的深度范围可以保证碎石的密实度和桩体质量,对于符合地基承载力能达到要求。
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
设计不明确,应和设计人员沟通,明确持力层层位。出现与设计参数出入较大的情况也应反馈给设计人员对设计进行调整!——关键是沟通!
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-30
碎石桩长度超过一定值时,再加长已没有意义了,除非特殊处理,工艺标准应该有设计要求,
离线zhdandan3333

发帖
77
土币
85
威望
106
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-09
学习了,顶
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
学习 学习 学习 学习