冲击钻打600mm灌注桩,地层为粉细砂,下部中风化花岗岩,岩层极浅约6-8m,冲击振动导致塌孔极其严重,充盈系数达到4.0-5.0,通过加长护筒,调制泥浆没效果,本人想在下设钢筋笼时外部裹一层塑料布,然后灌注砼,请问大家这样有可行性吗?
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-04
楼主到处发这个内容的贴子,版主应归拢起来。看楼主挺着急,我同样转贴一下我的建议:

"冲击振动导致塌孔",就是冲孔过程中的振动对粉砂层产生冲刷、液化作用,让粉细砂层流失才这样的,以至于“充盈系数达到4.0-5.0”,这成孔工艺甚至说是地基基础方案选型有点不适宜。
楼主是作为施工方还是勘察、设计方角色,或是业主、监理角色?该调整就要及时调整,及时申请调整,请参建的各有关单位共同参与。

“该调整就要及时调整”,我这段时间正好经历这么一个实例:勘察报告提以地基处理为宜,并且指明主要考虑深层搅拌桩,结果设计用的是人工挖孔桩,挖下去到基岩面后再做超前钻,超前钻发现基岩内溶洞众多;设计人还是不考虑地基处理,又设计了大开挖后改用独立基础的方案,这土方成本加上其它成本,比较夸张。。。

“充盈系数达到4.0-5.0”,说明必须要调整施工工艺了,以及广西贺州有个工地就出过类似的事,桩基冲孔施工搞出很多砂,然后以桩机为中心形成一个下沉漏斗,桩机都差点翻了。

按我的判断,这个工地首先考虑调整地基基础方案,考虑非振动式的成孔工艺。如果还是用桩,那采用牙轮钻头回转钻进,应该可以处理此事;牙轮钻进花岗岩成本高些,那每根桩的嵌岩深度减小一些、桩数相应增加一些。或者采用其它桩型,或是复合地基。

其次是冲孔工艺的调整:就是护筒跟进,以前我们在一些桥梁桩基工程中就做过不少。这可能也需要调整桩基础的设计方案,比如说在可能的情况下采用更大直径的桩(1200~3000)取代众多的600mm小桩,这样跟进护筒的成本会小一些。

如果有可能,甚至可以考虑在这个工地先进行降水,然后采用挖孔桩。楼主说的情况太简略,因此选项也挺多的

以上意见仅供参考。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-05
如果不能改变成孔钻进工艺,如果只有6~8m,采用跟管法吧,4以上的充盈系数简直就是搞笑,别人为搞出塌陷(⊙o⊙)哦。

应该还是调整钻进方法比较好,冲积成孔在此条件下不适宜。

【在下设钢筋笼时外部裹一层塑料布,然后灌注砼】很有想象力,但有什么用呢?结论不可行。
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线hongqing525

发帖
74
土币
33
威望
192
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
是啊,本人做过的灌注桩工地遇到这么大的充盈系数也觉得搞笑,可是却是发生了
离线hongqing525

发帖
74
土币
33
威望
192
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-06
谢谢专家们的意见
离线lord11

发帖
66
土币
90
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-09
600的灌注桩也太小了吧