论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5317阅读
  • 9回复

比较严重的基坑底部冒水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线马头琴
 

发帖
121
土币
174
威望
663
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-15
天津的一个工地,紧靠海河。开挖深度较深,20m。支护方式为地连墙兼做地下室外墙,其中一幅地连墙因为老建筑遗留的废桩无法施工,而是采用灌注排桩、桩间施工旋喷桩的方式。在基坑开挖到基底后,在这一副地连墙内侧的基坑底部开始向外冒水,而且水量还比较大,还引起了地面将近20cm的沉陷。当时分析原因,为了推卸责任,当时我们施工单位说是勘查孔封堵有问题,冒水是承压水从勘查孔冒出,而勘查单位推托说是因为这一副地连墙没有施工,用灌注桩代替的效果不好导致的坑底出水。请高人分析一下原因。
每天都希望有提高。
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-15
问题基本找对了,责任到底属于谁不好说,各打一百大板吧
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-15
問题应是在地連牆与灌注桩接口位置 , 责任其实是施工单位 .
1) 勘察完工后 , 施工单位是否需要复核並提出問题 . 所以勘察沒有做好. 施工单位是否有记錄好 .
2) 地下有桩 , 出解決方案是谁 . , 是施工单位 , 所以在更改位置一段 , 施工单位有沒有责任 .
3) 出水位置 , 正是接口位置 . 则 , 出方案中, 对于接口位置有沒有加強処理 .(由于兩种不同型式的挡土 , 接口位置的力學原理較為复杂 , 而且施工质量也是較差 , 所以应有特別措施 .
离线弥勒佛

发帖
149
土币
-4951
威望
-4781
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-15
“而是采用灌注排桩、桩间施工旋喷桩的方式。”
可能是这个方法不合适吧?桩间用旋喷出问题的很多,不是一两个案例啦!
探讨疑难杂症
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-15
这个处理方案不是很好
指望旋喷应该不成
离线马头琴

发帖
121
土币
174
威望
663
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
后来的处理方式为:挖了一条排水沟把冒出的水排走,然后在冒水部位铺粒径25mm左右的碎石,在碎石上施工底板,由于底板较厚,有1m厚,等于是把冒水不为压下面了,施工后,水基本上堵上了,地面沉降经过检测也停止了。
没有施工的那副地连墙,在基坑开挖后,把原建筑的废桩破碎移走,从基坑底部把地连墙补上了,但没有深入基坑下,严格说,补上的地连墙并不能很好的起到挡水的作用,因为其生根的部位在基坑底部,而没有像其他副地连墙那样深入到基坑底部10m左右。
每天都希望有提高。
离线hedalil3

发帖
511
土币
687
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-13
学习了!!!!!
离线hy763912903

发帖
48
土币
23
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-22
    
离线hy763912903

发帖
48
土币
23
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-22
      
离线chinacdut

发帖
582
土币
1167
威望
57
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-09
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站