目前我遇到这样一个工程:一个一层垃圾站勘察,勘察深度内主要为人工填土和强风化粉砂质泥岩,均未取样做试验,填土很薄,主要在强风化粉砂质泥岩进行标贯试验,符合要求吗,勘察规范中强条取样钻孔不少于总孔数的1/3,这算违反强条吗,强风化实在取不到样。
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
建议做点点荷载试验
离线li-j-g

发帖
104
土币
56
威望
430
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-08
不算违反强条,审图也要根据实际情况掌握 mW_ N-z  
离线丹江水好

发帖
728
土币
12704
威望
678
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
引用第1楼yuanchangyi于2011-10-08 14:42发表的  : q8P$Md-=b1  
建议做点点荷载试验 2N[S*#~*e  
eBxOa  
可以的
离线zhangfeather

发帖
274
土币
493
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
不违反的,勘察还是要根据实际情况来的,报告中描叙清楚就行了,同意一楼观点,可以增加适当的荷载试验,当然这个就不是强条要求的,自己掌握了