goodd112:你可以问一下审图的。 \qk+cK;+ 我们这里有个例子,按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A ,设计基本地震加速度值本该为0.10g,但审图的说离另一个地方近,应按后一个地方的算,就成了0.15g。 ;c};N(2 另外,国标和地方标准有冲突时,应多请教当地有经验的老工程师。国标是全国性的, .. (2012-01-16 10:31) AM?62
北方雪狼:老兄,规范不是这么个用法。 {Vg8pt 抗震规范说的很明确,附录A给出的是城市中心区所在地的抗震等级,不是行政区域的概念。郊区的应该按照区划图来定 (2012-01-16 15:55) IYb%f T
goodd112:请教:“郊区的应该按照区划图来定”,不甚明了,烦请赐教,多谢... (2012-01-17 08:16) l~f>ve|
北方雪狼:我不知道你所在的城市,所以没法具体细说。举一个北京的例子吧: ` r; . 假定一个项目在北京市昌平区的小汤山镇。查抗震规范附录A,昌平为7度区(0.15g),第二组;可这仅代表昌平城区的抗震设防参数。如果查地震动参数区划图(GB 18306-2001)就会发现,项目所在的小汤山镇处于8度区(0. .. (2012-01-17 10:06) st;.Po[h