最近一个问题。勘察方提供的报告。4层楼持力层为粉土,条形基础,基础埋深1.5m,水位基底一下0.5m,这层厚度6m左右。在地基验槽时,根据钎探结果,局部区域在基底0.9-1.2m为相对软弱层,根据洛阳铲探明,此相对软弱层也是粉土,但不满足承载力90kpa的要求。勘察方指出需要处理的区域。并建议不宜采用天然地基,需进行地基处理。现在处于扯皮状态,都说是对方的责任。我要问的是,这个地基处理方案应由谁做?是勘察,还是设计?有没有什么规范或文件明确这一点?还望指教!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-20
局部区域到底多大,长度宽度? ^5l4D3@E  
地基处理方案是设计做。
1条评分土币+1
li_fang_2008 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-05-20
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-20
换填一下就可以了。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-20
出现这种情况很正常,没有必要扯皮、
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-20
承载力90kpa?设计提的吧,这均属设计的内容,你提承载力要求,极理想化的,实情是地球不是为设计来转的,肯定设计来提方案了,再说才0.3m,直接换填不就得了!值得着兴师动众的!
1条评分土币+1
li_fang_2008 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-05-20
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-20
恩,长有10m左右,宽有8m左右,还有这种地层是怎样形成的,黄河冲积平原,离黄河有5km。都是粉土,好像是在地下水位的附近,性质变了,但从钎探基数上,第一步和第二步和第三步都是9击左右,第四步,第五步就降低到5-7击左右,甚至局部隔三差五的还有3击,第六步第七步就有击数为15击到20击,用洛阳铲探明,都是粉土。
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-20
地下水对粉土有什么影响?还有在同一个工地,为什么验槽时有局部裂缝出现,裂缝有5mm,不规则形状。
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-20
勘察报告上提供的承载力为90kpa。但是局部软弱层根据钎探的击数3击左右,这个是局部问题。换填需要降水。质监站说看看用筏板基础能不能调整来满足不均匀沉降。
在线cjz06

发帖
40453
土币
319
威望
32086
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-20
有水钎探级数低
1条评分土币+1
li_fang_2008 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-05-20
Welcome to beijing!

发帖
1216
土币
3610
威望
840
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-21
勘察报告如实探明场地地基土分布,并提出了建议,验槽才发现与勘察单位没有半毛钱关系。很多设计单位根本不认真看勘察报告,除了那几个设计参数。这个工程就是典型例子,如果扯皮,不知道设计单位会怎么说。
1条评分土币+1
li_fang_2008 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-05-21
离线suhuwei

发帖
332
土币
79
威望
55
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-21
不是谁的责任的问题,不行做个平板载荷,或者换填,勘察这样建议,他做不做是他的事,与勘察无关
1条评分土币+1
li_fang_2008 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-05-21
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-22
勘察时为设计服务的,一般都是勘察提建议,设计出方案啊