最近有个工地,房子是18层,勘察深度基岩下去6米可以吗?
岩土是我的专业
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-03
岩土勘察有规定
岩土是各神圣职业
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-03
根据《高层建筑岩土工程勘察规程》4、1、4条规定进行计算,一般性勘探孔,有比较稳定且厚度超过3米的坚硬地层时,可适当钻入该层适当深度,以能正确定名和判明其性质即可,在基岩地区,一般性钻孔应钻至完整、较完整基岩面,控制性钻孔应深入完整、较完整基岩3-5米即可,18层属乙级取小值即可。如果基岩属于完整或较完整时,勘察深度已经满足规范的要求了。
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-03
岩体的完整程度可按《岩土工程勘察规范》表3.2.2-2的规定进行划分。
离线ainiyuanwang

发帖
572
土币
1210
威望
1416
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-04
  三到五米完整岩芯
低调做人,高调做事
离线keaiduoabc

发帖
41
土币
899
威望
160
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
谢谢大家,那我娶岩心是每个取样孔只要三组岩心,还是按(每2米不到一个样)这样取下去啊? IfdgMELk  
岩土是我的专业
离线zlh418

发帖
88
土币
3
威望
261
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-07
要取那么多的岩样么 有钱呀
离线jzws78

发帖
461
土币
3660
威望
2341
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-09
你牛啊,娶岩样。 _FET$$>z N  
];.H]TIc6  
我们都只敢取岩样。 BN?OvQ  
u5, \Kz  
每层样品6组就可以了。
离线老高
发帖
8
土币
21
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-09
勘察深度要结合地层情况和建筑物是否有地下室等确定,拟采用的基础型式要考虑,不好说18层的建筑勘察深度要多少。至于岩样的采取:整个场地取3组9块就可以了
离线wuji-hao

发帖
347
土币
2218
威望
731
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-14
房子是18层就打18m
离线tyygy000

发帖
132
土币
453
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-12
按高层建筑勘察规范要求做。
岩土勘察咨询18919828722
离线grerere

发帖
39
土币
39
威望
14
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-21
回 9楼(wuji-hao) 的帖子
。。。。。。。。基岩下去18米,没这必要吧