计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 >.B+xn=
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: \f._I+gJ
,E/vHI8
★钻孔编号:ZK1 !lHsJ)t
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩 Ef7Kx49I
桩类别:圆形桩 b"x:IDW qG
直径=500mm K_RrSI&>
截面积As=.196m? o6{XT.z5qx
周长l=1.571m CIV6Qe"<
+K+
== mO&
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa ZW,PZ<
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m /ZD/!YD&R
土层厚度h= 6.5 m GZO,]%z
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN +!w?g/dV
~-.q<8
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa {x-g?HB
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m Q}I. UG_
土层厚度h= 1.5 m .}j@(D
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN i3f/{D/
/>]/At
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN mD|<qsY)
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN lJq
%me;4m
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) js2?t~E]
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN W/J3sAYv
CVu'uyy
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧