论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1921阅读
  • 4回复

[请教]灰岩地区输电线路基础形式 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lypjspdi
 

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-11
在灰岩地区,经常遇到如下地质情况: |?jgjn&RQ  
    上覆约2.0m厚的粉质粘土,下面是2.0m高的溶沟溶槽,其间充填粉质粘土,再下面是中~微等风化的灰岩。 U{dK8~  
请问这种情况下输电铁塔采用哪种基础形式比较好? >3g`6d  
ps:输电铁塔的基础往往是上拔力控制设计。
原来是这样!
离线骑马奔月

发帖
496
土币
2056
威望
2508
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-11
建议用岩石锚杆基础,4米深度基础施工非常方便,也能满足上拔力控制设计
抽时间多做有意的事情
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-11
是否要挖去上覆粉质粘土,凿除溶芽,在施做锚杆基础呢? k"7ZA>5jk  
XU<owk  
下面这种情况有如何处理呢? 1LFad>`  
上覆约40m厚的粉质粘土,下面是3.0m高的溶沟溶槽,其间充填粉质粘土,再下面是中~微等风化的灰岩。
原来是这样!
离线kouweiqi

发帖
765
土币
40
威望
2113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
lz你好,我现在也是做输电线路基础勘察的,希望交流下!邮箱是kouweiqi2005@163.com