主体建筑10~16层,旁边是共建2~3层,有地下室。 ITY!=>S-
地层情况: yzzre>F
1、0~3m杂填土; MxA'T(Ay
2、3~6m粉质粘土,硬可塑; %1+~(1P
3、6~12m粉质粘土含碎石,可塑、碎石为板岩和石英岩,含量30~40%; $P9$ ,w4
4、辉绿岩(全风华)场地西北部存在; ~g6[ [
5、辉绿岩(强风华)场地西北部存在; { RX|
6、泥灰岩(全风化)厚度较大; r&~iEO|?\
7、石灰岩(中风化),岩面起伏很大,岩面深度15m~30m;
{h+E&u[zL
T.N7`
地下室底面深度为地坪以下7.8m。 (G!J==
M\4;d #
拟采用基础形式: -2Cf)>`v
1、筏板基础,基础底面持力层为第三层粉质粘土含碎石和和第六层全风化泥灰岩,局部为全风华辉绿岩。 <Y'YpH`l
问题:这三层都不连续分布,可能一幢楼基础底面就都有这三种岩土层分布,也不能取样,无法取得物理力学指标,采用筏板基础是否可行? BCB/cBE
2、桩基础,人工挖孔桩或钻孔灌注桩,持力层一定要选择中风化石灰岩吗? t|"d#5'
#IA(*oM
勘察菜鸟请各位大侠帮忙解答。谢了。