只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-08
请问超过20米的深度,用不用进行液化判别? (Z72 3)  
规范写的是应采用标准贯入试验判别地面下20米的范围的土的液化?超过20米如何判别,还是不用判别? x$'0}vnT  
我遇到一个过海隧道的工程,水深有15米,水底面一下就有松散砂层,需要判别液化么?液化深度是由水面算起还是水底面开始算起? GG@&jcp7  
离线shengbinliu

发帖
234
土币
17
威望
934
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-08
更多岩土材料可登录岩土工程吧www.ytgc8.com f_&bwfbo  
百度“岩土工程吧” 第三位 也可搜索到
离线babysai007

发帖
587
土币
20
威望
272
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-08
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-08
本人不成熟的意见:应该从海底面开始算起,计算深度为15m。液化判别主要是针对地面之上的建筑;对于地面下的构筑物,砂土液化后,产生超孔隙水压力,砂土间有效应力变弱,也可能会对遂道产生更大的浮力,应该判别液化,业余一定的意义。
离线lehu093

发帖
308
土币
117
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-09
应该是要判定液化的,应该进入专门的规范里找寻相关的规定,明显地建筑抗震设计不满足要求了。
离线lehu093

发帖
308
土币
117
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-09
或者可以查一下水工抗震设计规范
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-09
等待前辈解答……
大胆假设,小心求证
离线geniusliuhui

发帖
16
土币
1531
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
哪位有砂土液化判别新规范表格?
离线双林记

发帖
346
土币
266
威望
780
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-14
关注中。。。。。
离线xiaochao246

发帖
21
土币
421
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-17
建筑抗震设计规范GB50011-2010   4.3章液化土和软土地基  希望可以帮到你