论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 31867阅读
  • 28回复

[请教]勘察报告中中风化石灰岩的单轴饱和抗压强度的取值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuweinumber
 

发帖
128
土币
5883
威望
395
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-30
愚人今天参加了一个省里面的较大型项目的设计图纸会审,关于勘察方面某个专家提出了个问题,请岩土人一块来讨论一下: Ggxrj'r  
1.中风化石灰岩层取样十几组,岩石饱和单轴抗压强度大小不一,最小47,最大112,标准值大约60左右。勘察报告中提饱和单轴抗压强度建议值取30 8V53+]c$Y  
2.其中一位专家指出饱和单轴抗压强度最小也要按47 0qaG#&!  
请大家发表一下自己的看法
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-30
根据规范统计和地区经验给就可以了。

发帖
85
土币
864
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-30
30有点小吧。。。50左右
离线liuweinumber

发帖
128
土币
5883
威望
395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-30
我再展开说一下这里面牵扯到的内容: %/,Uk+3p  
1.现场取样的标准 a1Y_0  
2.实验室的试验方法及过程 f@V{}&ZWp  
3.现场取样、试验成果与实际地层的关系 oR%E_g?mI~  
请大家踊跃发言,发表各自的看法。
在线cjz06

发帖
40421
土币
336
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-01
没有经验。
Welcome to beijing!
离线an-yantu

发帖
1838
土币
8651
威望
180
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-01
学习中··········勘察报告取值灵活性 这么大
岩土
离线baojianliu

发帖
400
土币
5597
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-02
取30就行了,高了没用,还要考虑桩身材料强度,取高了,桩就破坏了,没实际意义
离线jiaxinyuan

发帖
316
土币
1765
威望
1578
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-02
好问题···要看看数据的分布撒,比如只有一个47的,其余大多是60多的咋整?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-02
应该按47取!
离线ypsj0728

发帖
166
土币
1
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-02
47有点保守,50是可以的!没有任何问题!
岩土人
离线qy8142108142

发帖
610
土币
143
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-02
专家说的有道理。
离线rg1101

发帖
174
土币
8313
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-02
还要考虑一下岩石风化程度的鉴别是否符合规范要求?分层是否基本正确?