[请教]黄土地区取样和孔深的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sishen1129
 

发帖
15
土币
183
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-11
最近接了2个黄土项目,一个在边缘地区,根据以往的勘察经验那地方的黄土湿陷界限一般都在3-4m,地下水位约在5-7m,而且都是Ⅰ级非自重湿陷(总湿陷量多小于100mm),这种类型的场地能不能少取点原状样(因为我们这边勘察价格很低,而黄土样价格又很高,取多了没钱赚)?如果可以少取的话,取样孔多少合适? @c -| Sl  
4(%LG)a4S  
-}CMNh   
还有一个项目,在陇东-陕北-晋西地区,拟建项目为1F福利院,但是湿陷界限在25m左右,这个情况探井难道也把黄土层挖穿吗?如果不需要挖穿,那么挖多深合适,15m够吗? CQns:.`$`  
(`js/7[`H[  
O$(#gB'B  
离线zhang851215

发帖
51
土币
53
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
像上面的  那个可以直接探井取黄土就好了啊,3-4m的黄土  每个探井  取3-4个样就可以了啊。下面那个25米的 黄土   把握好地层啊  不可能25米都具有湿陷性的,看颜色变深了 可以直接划分粉粘了嘛  
离线sishen1129

发帖
15
土币
183
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
上面那个1个钻孔还不到一千块,一个黄土样80,还有挖探井的费用,全取就赔钱了 ?>DwNz^.!  
srryVqgS  
下面那个是湿陷性的25米,黄土厚度超过40米
离线zhaofang2007

发帖
803
土币
3386
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
看周围有相似的工程吗,有的话,保证不出问题的情况下可以适当少取。
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
第一个问题:都是Ⅰ级非自重湿陷(总湿陷量多小于100mm),但由于不小于或等于50mm,因此不能按一般地层对待。但还是请您放心,在《黄土》规范中,场地类别应属简单场地,若划为丙类建筑,勘探点间距可控制在80米,如果您布点较密,我认为取样点要求依然可按80米间距所需点数来计算,而不必按实际布点数量计算取样点数量。  #]J"j]L  
第二个问题:建议将拟建物划为丁级(当然可以打擦边球),控制计算湿陷到Ⅳ级,如果不需要挖穿,那么挖多深合适,15m够吗?按浸水机率来说,15米基本也是安全的,但还是建议控制计算湿陷到Ⅳ级。
离线小勇

发帖
1238
土币
1040
威望
2490
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
还是根据规范执行吧,不一定挖穿黄土,但深度必须满足规范要求
离线359703224

发帖
98
土币
1327
威望
41
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
如果没有充足的工作经验的话还是根据规范来走比较好
离线0761248

发帖
95
土币
796
威望
71
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-02
按规范吧,审图卡你在