1.基坑涌水量计算: SrlTwcD
按《规范》附录F计算得: \<k5c-8Hb
根据《规范》F.0.7 确定降水影响半径 R = 144.083(m) lG[@s 'j
根据《规范》F.0.7 确定基坑等效半径 r0 = 16.926(m) NXwthc3
基坑涌水量 = 1045.330(m3/d) ^y"
#2Ov
!4"(>Rnw
2.降水井的数量计算: yjcZTvjJ
按《规范》8.3.3计算得: %H)^k${
单井出水量按50.000(m3/d)计算,需要降水井的数量 = 23 Y~ku?/"6T
c~1+5&
3.单井过滤器进水长度计算: rw:z|-r
按《规范》8.3.6验算得: c*>8VW>
单井过滤器进水长度 = 9.360(m) \gz(C`4{j
Ag[Zs%X
4.各点降深与地表沉降计算: Q,pnh!.-c
降深按《基坑工程手册》计算 Ep>} S
按用户指定的井数(4)、井位、各井抽水量,计算得: ?w^MnK0U)
在指定范围内: 最小降深=0.000(m) 最大降深=0.241(m) "AN*2)e4
在指定范围内: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.2(cm) #bI,;]T
80(Olf@PE
5.建筑物各角点降深与沉降计算: Z5x&P_.x[
建筑物角点1: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) S($8_u$U
建筑物角点2: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) >* Ag0.Az
建筑物角点3: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) 3C[#_&_l
建筑物角点4: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) CGyw '0S
建筑物角点5: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) OKW}8 qM
建筑物角点6: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) Nuc;Y
建筑物各角点: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.001(m) j
p"hbV
建筑物各角点: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.0(cm) Jcy{ ~>@7
建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.000 mVaWbR@HS
=()Vrk|uK
6.观察剖面上各点降深与沉降计算: $<NrJgQ
观察剖面上: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.194(m) kZb #k#
观察剖面上,地表: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) 38<Z=#S
观察剖面上,建筑物埋深平面: 最小沉降=-0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) o]R*6$