论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1932阅读
  • 7回复

[请教]关于抗震设计规范中的疑难 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gsjqyxx
 

发帖
100
土币
299
威望
111
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-24
   在新版的抗震设计规范中,对di(i点代表土层厚度问题),可采用与该标准贯入试验点相邻的上下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位,下届不深于液化深度。 'GiN^Y9dcc  
    1、如果上一次标准贯入试验点在上一层非液化土层中时,是不是也要从上一点的深度算起?比如 sg49a9`8  
水位3.2m,地层:0-5.0m粉质粘土,5.0-10m细砂,标贯点分别为4.0m,5.5m,8.0m,那么5.0m处,的di值是不是为:(8.0-4.0)/2 a'. 7)f[g}  
    2、下界不深于液化深度,下界液化深度尚未判别出来,怎么知道下界到什么深度为不液化? k GYsjhL\d  
   本人对这两点理解的不透,还望指教?
离线cxdcxd6849

发帖
80
土币
466
威望
201
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-24
需要研究一下
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-24
1、从上一层非液化土层底部算起。 dqo-.,=  
2.下界液化深度就是判别深度了。
离线圣火520

发帖
519
土币
10081
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-25
回 2楼(北侠) 的帖子
北侠兄正解
离线zhangzi375

发帖
216
土币
4253
威望
452
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27
我个人认为关键还是要看打几个标贯,第一个标贯打在非液化土层里面,不能算。计算时要从从上一层非液化土层底部算起,算第二个和第三个标贯。下界液化深度就是最后一个标贯判别为液化土层的深度了。
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-28
2楼回答正确
离线juchywa

发帖
109
土币
3645
威望
327
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-01
判别液化的目的就是在有可能液化的土层中进行,不液化的当然不算!
离线johnme

发帖
3070
土币
30698
威望
17590
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-15
2楼回答正确
Good luck
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站