hrjdw166:个人认为应该按最不利情况考虑[表情] [表情] [表情] [表情] (2016-11-07 11:44) GkI{7GD:z
cjz06:天然地面最高了 (2016-11-07 13:59) 9xE_Awlc85
suhuwei:抗浮设计水位标高按室外地坪考虑 (2016-11-07 15:07) A]drNFE
UID:213729
葵花海:个人认为,这种地下水位很高的情况可以按室外地坪来提,这是最简单安全的。但是实际情况是在你施工过程中地下水位随着开挖而变动,且周边可能有一定的排水设施,比如市政,地下水位根本达不到现在的高度,所以可以根据周边排水设施稍微往下调一点。 (2016-11-07 18:27) 6K=}n] n