[请教]无资料情况下勘察中抗浮设计水位的确定 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dtx3163
 

发帖
91
土币
458
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-07
近来遇到一个问题 假如该地区没有任何历史资料 包括县志什么的完全查不到 周边也没有居民可以询问的情况下 抗浮设计水位如何确定?  wWQt  
比如该地区往年水位变幅大约2-3m,而我现在处于平水期 开挖探井水位大约40公分, 就是一铁锹就出水了 这个时候抗浮设计水位按以往经验应该是按现水位+变幅,最不利情况考虑 那你总不能提一个水位高出地表1.6+m吧? zx7A}rs3oX  
求教这个时候抗浮设计水位该怎么踢
唯一所祈 恬眠君旁
离线hrjdw166

发帖
43
土币
110
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-07
个人认为应该按最不利情况考虑
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-07
天然地面最高了
Welcome to beijing!
离线suhuwei

发帖
332
土币
97
威望
55
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-07
抗浮设计水位标高按室外地坪考虑
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线dtx3163

发帖
91
土币
458
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-07
回 hrjdw166 的帖子
hrjdw166:个人认为应该按最不利情况考虑[表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-11-07 11:44)  GkI{7GD:z  
 kq([c r  
最不利那就是地表喽?不用考虑实际情况吗?
唯一所祈 恬眠君旁
离线dtx3163

发帖
91
土币
458
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-07
回 cjz06 的帖子
cjz06:天然地面最高了 (2016-11-07 13:59)  9xE_Awlc85  
TI0=nfj  
是啊 肯定不能比地表更高了 谢谢
唯一所祈 恬眠君旁
离线dtx3163

发帖
91
土币
458
威望
7
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-07
回 suhuwei 的帖子
suhuwei:抗浮设计水位标高按室外地坪考虑 (2016-11-07 15:07)  A]drNFE  
0O-"tP8o  
就是说就按0米考虑喽?谢谢
唯一所祈 恬眠君旁
离线葵花海

发帖
167
土币
4437
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-07
个人认为,这种地下水位很高的情况可以按室外地坪来提,这是最简单安全的。但是实际情况是在你施工过程中地下水位随着开挖而变动,且周边可能有一定的排水设施,比如市政,地下水位根本达不到现在的高度,所以可以根据周边排水设施稍微往下调一点。
离线dtx3163

发帖
91
土币
458
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-08
回 葵花海 的帖子
葵花海:个人认为,这种地下水位很高的情况可以按室外地坪来提,这是最简单安全的。但是实际情况是在你施工过程中地下水位随着开挖而变动,且周边可能有一定的排水设施,比如市政,地下水位根本达不到现在的高度,所以可以根据周边排水设施稍微往下调一点。 (2016-11-07 18:27)  6K=}n] n  
kc}|L9  
哦 好呢 谢谢
唯一所祈 恬眠君旁

发帖
72
土币
455
威望
-4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-19
个人认为可根据场地所处的周围环境,是否为一级阶地。。情况考虑
离线philogang

发帖
81
土币
1447
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-29
场地地势低洼,或具有被淹没可能性的,可以取设计室外地坪以上0.5m的高程