抗震2010规范规定,当场地类别位于分界线附近,且有确切的剪切波速和覆盖层厚度资料时,场地特征周期应用插值法查表确定。 |C\XU5}  
但Tg等值线图的适用前提是“用于设计特征周期一组”,请问““用于设计特征周期一组”􀀌是什么意思?因为该等值线图未包含地震分组的因素,因此在相同的剪切波速和相同覆盖层厚度,查等值线图会得到一样的结果。但地震分组在第一组和第三组情况下,查特征周期表,场地特征周期却有0.1~0.3s的差距。因此Tg等值线图必有一定的适用范围,请问““用于设计特征周期一组”􀀌是什么意思?是否是“用于设计地震分组第一组”? Vj_z"t7q  
请高人指点 Oxh . &  
离线jsdzkcsjyjy

发帖
541
土币
1602
威望
339
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
没有高人指点吗 X FvPc  
离线moonlong

发帖
40
土币
1493
威望
96
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-30
关注这个问题,估计是设计地震分组第二组,和第三组,但是为什么第二组、第三组的图不一起附上。
离线范文治

发帖
82
土币
22
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
请问地震分组为第一组,Vse=144   覆盖层厚度在50-80m    场地特征周期按插值法计算为多少?急!请高手指教!谢谢!
离线0460112

发帖
220
土币
69
威望
776
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-15
回 范文治 的帖子
范文治:请问地震分组为第一组,Vse=144   覆盖层厚度在50-80m    场地特征周期按插值法计算为多少?急!请高手指教!谢谢! (2012-05-14 15:07)  5ZkMd !$y  
,#P eK(  
不要插值,直接取0.65s
离线liyuhe11

发帖
6
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-10
我理解三个分组的图是一样的,只是特征周期值不同,如第一组特征周期0.40,第二组特征周期0.475,第三组特征周期0.55.不知对否。
离线liyuhe11

发帖
6
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-10
地震分组为第一组,Vse=144   覆盖层厚度在50-80m     b=!G3wVw<  
场地特征周期按插值法无法确定,应为覆盖层厚度范围值太大了,覆盖层厚度50--57.5m、68--80m是需要内插的,57.5--68m不需内插为0.45,