[请教]某1-2层高速路服务区楼房,填土厚度5.00-30.00m,采用什么基础好? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hhp_1979
 

发帖
248
土币
354
威望
1836
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-25
最近正在做某高速路上服务区勘察,其中某些点的填土较厚,厚度在5.00-30.00m,为新修高速路刚回填的,采用什么基础好?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26
应该先进行处理,换填或者强夯,然后用独立基础或者条基。
1条评分土币+2
hhp_1979 土币 +2 - 2011-05-27
离线pbaix

发帖
1725
土币
5003
威望
2821
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
刚回填的,采用什么基础好? C"T1MTB  
在保证填土完成固结前提下,天然地基足矣!
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
换个地最好
Welcome to beijing!
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-26
查明该填土的均匀性,密实度,然后进行地基处理。强夯处理以应该没有什么问题。我们这里山区回填地基2-4层的办公楼基本都是这么处理的。
1条评分土币+8
hhp_1979 土币 +8 - 2011-05-27
离线ydd247606

发帖
818
土币
4462
威望
2755
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-26
强夯方法处理应该最理想。
1条评分土币+8
hhp_1979 土币 +8 - 2011-05-27
离线465287784

发帖
205
土币
1588
威望
396
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-27
强夯法最适宜 M/PFPJ >`  
1条评分土币+1
hhp_1979 土币 +1 - 2011-05-27
初来咋到,多有疑问,向大家学习
离线gf4313

发帖
50
土币
805
威望
19
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-27
1-2层楼,如果回填土质好,强夯用天然地基就可以,节省费用。
1条评分土币+1
hhp_1979 土币 +1 - 2011-05-27
离线hhp_1979

发帖
248
土币
354
威望
1836
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-31
谢谢大家提的意见。
离线横刀啸天

发帖
259
土币
7001
威望
192
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
最好换地~~~ 'z@0  
          一定要做的话,强夯比较划算 p=GWq(S6  
但是一定要查清楚地层状况··稳定性将是主要的考虑问题···
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线ytcqr

发帖
1484
土币
6776
威望
5866
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-22
建议采用强夯处理
离线江南2009

发帖
52
土币
963
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-13
有钱么,桩基础,哈哈哈哈