新实施的国家地震局颁布《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-20102016年版)是否有矛盾的地方? Mt{cX,DS  
比如《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015中规定的宁夏灵武宁东镇的峰值加速度为0.15g,但《建筑抗震设计规范》(GB50011-20102016年版)中规定灵武的峰值加速度为0.20g。 q:jv9eL.O  
不知以哪个数据为准?
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线flyski

发帖
372
土币
2
威望
742
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
        主要看你是什么性质的项目,房建和市政项目一般按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版),其余项目按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)执行!我的意见,请楼下继续指教!
离线何林

发帖
4090
土币
98546
威望
5488
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-02
     本人觉得应该以最新的为准......................
离线特种兵

发帖
68
土币
2821
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-04
审图机构都要求以新的区划图为准
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-04
《建筑抗震设计规范》是依据《中国地震动参数区划图》编制的。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-05
如果新版抗震规范后面的附表应该是直接引用的区划图,所以如果二者有矛盾,应该是抗震规范的笔误。个人认为应该以区划图为准
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05
区划图为准,抗震规范附录只适用于县级及以上城镇区 3 +$~l5LY  
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线anye87

发帖
24
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-23
江苏审图的都要求以新的区划图
离线smywlq

发帖
1675
土币
1
威望
27
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-17
学习了,谢谢。