[请教]请教各路朋友,对于标准冻深以下的土层,有没有必要进行冻胀性分析与评价 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dw2833
 

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-14
请教各路朋友,对于标准冻深以下的土层,有没有必要进行冻胀性分析与评价
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-14
《建筑地基基础设计规范》附录G中表G.0.1中,“冻结期间地下水位距冻结面的最小距离”是指的冻深范围内的土层还是最大冻深以下的?这里所说的“冻结面”是不是最大冻深? Zo UeLU  
敬请各位朋友指教。 @Y0ZW't  
离线cdddd

发帖
51612
土币
391943
威望
4991
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-14
冻胀性评价 RB4n>&Y  
https://wenku.baidu.com/view/1b65df72974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29c3.html ezw*Lo!  
冻胀性土的原因分析和防治措施 =r+K2]z,L  
http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/jcll/1471398206280471.html {|>'(iqH"w  
黏土冻胀性的影响因素分析 yH('Vl  
https://ir.nsfc.gov.cn//paperDownload/1000013764328.pdf
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-15
有冻胀就要评价
Welcome to beijing!
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-25
请问楼上朋友,最大冻深以下还会不会冻胀 {@CQ (  