新区划图提供的是2类场地基本地震动参数,其中峰值加速度应根据附录E调整,而附录E是必须内插的。 D:)~%wu Lt
在这里必须说明,抗震设计一般是按照多遇、罕遇地震进行验算的,而不是基本地震。诸如三类场地乘以1.25是假命题。 XR+rT
勘察阶段一般无法对峰值加速度进行调整,建议根据新区划图说明2类场地基本地震动参数,划分好建筑场地场地类别就可以了。 J^h'9iQpi
如果想调整,具体步骤如下: x G ^f
1、根据新区划图查出本建筑场地2类场地基本地震动参数。 MHFaSl
2、划分场地类别。 wonYm27f
3、按照新区划图6.2 确定需要调整多遇、罕遇地震峰值加速度。具体系数见6.2.1、6.2.2条。难度在于罕遇地震系数为1.6-2.3倍,具体取值勘察无法确定。 3(o7co-f
4、根据乘系数后的峰值加速度、场地类别,查表附录E,内插确定多遇、罕遇地震条件下的本场地峰值加速度。 J?,?fqb
如果是加速度反应谱特征周期,勘察阶段是可以调整的,上述步骤1、2,然后根据8.2条查表确定本建筑场地实际场地类别下的基本地震动加速度反应谱特征周期。