kinglakeslj:是抗浮还是设防水位?分析地下水补给的条件、地下水储存介质条件、地下水动态条件等。水头较小时可能用到防渗,否则要考虑抗浮。 (2014-06-08 11:06) Gk~QgD/Pix
基督山伯爵:要参考场地最高地下水位。 %[1\d) 抗浮水位当然是进行抗浮计算 (2014-06-08 10:39) +Ce[OG.
UID:45030
UID:45658
UID:221607
UID:147822
liuhuaxing123:当然要提抗浮水位,现在你勘察期间的水位是地面下10m,但你敢保证以后水位不会上升么?提抗浮水位的作用就是预防水位突然升高使地下车库浮力增大,导致底板开裂。一般取3-5年最高水位。 (2014-06-08 21:25) 4Zn" K}q