某高层勘察,地下室一层,基坑开挖估计4-5米,勘察时做抽水试验,请教抽水试验的深度位置。地层如下: h FBe,'3M  
Q=dy<kg']  
    0-3米:素填土(填细砂夹石块) 7IM@i>p%  
PmM3]xVzd  
    3-6米:细砂或粗砂,夹有卵石 e@YK@?^#N  
A+?`?pOm&  
    6-11米:卵石,填充砾砂和圆砾 f|oh.z_R  
AkiDL=;w  
    11米到强风化 /2VJX@h  
M rb)  
请问做抽水试验前,钻孔打到什么深度位置呢?是钻到强风化还是钻个5、6米比基坑开挖深度大点就行呢?抽水层对象是第二层砂层还是第二第三层砂和卵石层综合抽水?(题外话,施工时是先进行桩基础还是先进行基坑开挖) l}M!8:UzU  
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
你这个地层条件含水层属于非均匀含水层,砂层和卵石层紧邻组成潜水含水层,上面确定是填土吧?因为如果判断不好就属于承压含水层,首先钻探至强风化2m,这样保证井管2m的沉淀管,之后砂层与填土之间用粘土球密封,测静水位,确定这个是否有承压性,之后根据是潜水或承压水定流量抽水,观测,计算! P=G3:eX  
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yyokman770

发帖
339
土币
1132
威望
334
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
根据你所说的,3-11m深度的应该是含水层段(潜水、非均质),做抽水试验时必须揭穿含水层,以确定含水层的厚度,抽水试验主要在该层进行,否则没有试验的意义,抽水试验是为该项目的基坑开挖提供相关参数(渗透系数、涌水量、影响半径等等)。另一个问题是下卧基岩的岩性、裂隙的发育程度要搞清楚,受否含有基岩裂隙水。一般情况是先桩基施工,后基坑开挖。
离线soiltec

发帖
49
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
学习啦
离线liangshide

发帖
105
土币
1131
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-24
施工一般情况是先桩基础再基坑开挖的。。。
离线xuehuashun

发帖
187
土币
174
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
离线之风88

发帖
307
土币
451
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-09
          
离线张超

发帖
584
土币
58
威望
1900
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-20
    
离线fhr19830313

发帖
284
土币
157
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-21
      
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站