论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2479阅读
  • 10回复

[工程事例]风力发电升压站勘测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bandaoti9201
 

发帖
137
土币
3752
威望
147
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-28
风力发电升压站勘测
附件: 驿马山变电站.rar (2215 K) 下载次数:67

发帖
855
土币
60315
威望
3490
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-29
    
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-29
请教作者:报告中土壤电阻率推荐值依据什么提出的?实测?推算?估算?
离线bandaoti9201

发帖
137
土币
3752
威望
147
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-19
仪器实测。我们用的是重庆仪器厂生产的。现在感觉挺好使!!!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-30
土壤电阻率,这个指标有什么用?
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-30
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。 Yh fQ pe  
  土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。 37Q8Yf_  
  土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。 X#ud5h  
  测量土壤电阻率的方法之一是对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按下面的公式计算土壤电阻率。 gH\>", [  
  用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm ;Oqf{em];  
  其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m '` 2MxRP  
  d为钢管或圆钢直径,单位m S4{vS?>j  
  Rj为测出的接地电阻值,单位Ω }Bsh!3D<.  
  用扁钢作接地体时 [[6" qq  
  ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm x|dP-E41\  
  其中 L为扁钢长度,单位m F'|e:h  
  b为扁钢厚度,单位m bR~(Ry`  
  h为埋设深度,单位m。 V+@}dJS  
  上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。所以,有时也采用图4-27所示的四级法进行测量。 vR2);ywX  
  图中X、B为电流极,c、d为电压极,四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率 Iz. h  
  ρ=2πaV/I L%Rw]=v}v  
  其中ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm I}0 ?d  
  U为测量电压,单位V I9>vm]  
  I为测量电流,单位A 7iwck.*  
  a为极间距离,单位m
听君一席话,胜读十年书。
离线nzlbzl

发帖
245
土币
400
威望
721
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-21
正需要,下载来参考一下。
离线strboy
发帖
97
土币
1
威望
980
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-23
好资料,谢谢楼主提供。
离线cookbj

发帖
2089
土币
203
威望
20650
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
     4To$!=  
5!Y\STn  
GiuE\J9i  
谢谢斑竹提供好资料
离线hfei306

发帖
478
土币
2
威望
1433
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-05
   下载学习一下啊,楼主辛苦了
工程
离线18519103019

发帖
16
土币
1439
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 04-30
感谢,现在要定钻孔深度,请问升压站的设备和建筑荷载怎么150~200kpa估算合适吗?基础尺寸用筏板估算合适吗?基础埋深在2m以内包得住吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站