现在新的《抗震规范》规定中小学教室属于一类建筑,抗震设防不低于重点设防,那么按规范乙类建筑的实测剪切波速,而事实上由于这些项目勘察费用较低都没有做剪切波速,这个问题很普遍,该如何解决?这一类工程(6层以下的学校、医院)是不是要求必须得有实测的剪切波速确定其他抗震参数呢?
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
看规范。。。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22
有条件就测一下,也不麻烦
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-22
乙类应该是要实测的,其实实测波速不费事,成本也不高,还是应该按规范做的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-22
应该还是按规范要求做,但有些类似工程场地,做的波速也太多了,个人认为不做应该可以。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56365
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
同一场地相同地层已有波度测试资料应该可以引用,但要说明出处
得过且过
离线285934515

发帖
60
土币
1396
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
做波速主要是划分场地类别,又充分资料感觉没必要做吧
离线changjun5184

发帖
1441
土币
9845
威望
2891
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-22
必须得有实测的剪切波速
离线hyso123

发帖
340
土币
1774
威望
1959
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-22
该做的工作量是不能省的 U-3uT&m*9.  
勘察费用太低就放弃吧 9C)w'\u9+  
别惯坏了市场 i*%2 e)  
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-23
把市场整个吧

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-23
不做波速,按新的审图导则,肯定不能通过,当然权贵不在此列
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线johnasll

发帖
129
土币
13
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-24
划分为乙类还是得做的,之前合同应该略有增加才好,但是签了合同,就要按规范来 DP_Pqn8p&M  