[原创]位于软弱土层中的轻轨站台基坑底板是否需要加固处理的讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线drubby3333
 
发帖
47
土币
300
威望
246
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-23
某地轻轨,地层如下:0~2米素填土,2~6米粘土,6~18米粉砂,18~23米粉质粘土(定名为5号土)。。。。。 s~@4  
轻轨设计如下:深度17.6米,加底板厚度1.4米,共19米,基础底部位于5号土上。采用地连墙支护,坑内管井降水,设4道水平支撑。 p7UdZOi2  
底板下5号土工程性质:含水量30.2,孔隙比0.90,塑性指数11.4,液性指数0.99,压缩系数0.26,压缩模量1-2为7.52,剪切C为18.3,角度为14.3,承载力特征值为90~100KPa。 "k)}qI{  
以上工况,设计院采用了地基加固措施对5号土进行了加固处理。按实际施工开挖情况来看,坑底在进行降水后,开挖暴露出的5号土工程性能尚可,各位高手看看设计采用的5号土加固是否有必要?因为马上要进行2号线施工,该项加固如不进行,可节约造价5000万以上。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵!
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24
这个问题不仅仅是承载力的问题,还涉及沉降。 Md~% e'  
还有一个关键的问题:轨道动荷载  V Ae@P  
并且,加固的另一个目的是为了防止地连墙的位移和基地的隆起 %?GLMf7)  
不知道你是哪个地区的,苏州? ]bjXbbHd  
反正上海一般是加固的
原来是这样!
离线drubby3333
发帖
47
土币
300
威望
246
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-24
是苏州,但是苏州的5号土与上海又有很大不同 (7C&I- l  
地连墙插入下部好土很长深度,位移能够保证 +Dg%ec  
从开挖现场情况来看,基础底部基本无隆起