        建筑物正负零以上18层,正负零以下局部为-8.4,-2F;局部为-13.8m,-3F,像这样的地下室底板标高相差很大时基础形式选用哪种合适?弱弱的问问,筏板基础是否合适呢?不合适的理由?合适的话应如何设置? I<["ko,t@?  
,$xV&w8f\"  
{imz1g;  
1条评分土币+3
84255820 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2013-06-16
挖泥巴来了
离线abag1314

发帖
45
土币
2496
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-12
来个高人啊?怎么没人呢?自己先顶一个
挖泥巴来了

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-12
筏板可以,在-2F及-3F边坡上做一个永久支护就好了

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-12

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-12

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-12
离线yjf247606

发帖
746
土币
3583
威望
69
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-12
回帖奖励+ 3
持力层满足的话筏板可以。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-12
持力层满足的话筏板可以,高差相差很大的地方设置沉降缝。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56323
威望
2537
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-12
回帖奖励+ 3
设计上没有问题,局部深基坑单独处理就行
得过且过
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
回帖奖励+ 3
这种情况现在结构设计很常见的,没有问题
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线tsbdzm

发帖
544
土币
12
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
桩筏基础,局部坑中坑,这在高层建筑设计中很常见。
离线andylyuanl

发帖
127
土币
734
威望
124
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-13
那采用桩基础呢?