论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11472阅读
  • 73回复

论贵阳9层楼的垮塌 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ye17175602
 

发帖
68
土币
375
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-21
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2015-05-21) —
  • 作者:叶长松
  • 来自:湖北
看了很多网络图片,视频。 *eUL1m8Y  
G|3OB:  
大致知道: kwWO1=ikz@  
1.房屋可能是砖混结构,或者混合结构,房屋结构并不强大,断裂面之间没有钢筋混凝土的残碎牵连; ?xN8 HG4  
2.山坡很陡,很高,土质边坡,高度约30米高,坡度约不低于45°; (9Hc`gd)p  
3.房屋离坡脚很近; 5wGyM10  
4.还有一些未垮塌的房屋,靠山很近,也十分危险。 ip1jY!   
5.垮塌的原因:房屋位于山体塌滑区,山体滑塌了把房子砸垮了。 QfcW  
!ae@g q'  
原因分析:  ~ikTo -  
6.房子靠边坡太近了,这个地质环境是有问题的。 YI%S)$  
7.高边坡,也许是原始土山,也许进行少量挖脚,总之房屋边的边坡没有进行处理,相邻用地存在不良地质作用,即滑坡隐患。 Wz=ZhE9g  
8.广义说,是一个地质责任问题; nr s!e  
9.也可以说:是业主用地没有选择好,使用了一个不安全的用地,在不稳定边坡下建房子; Aqp3amW!  
10.也可以说:山区都是这么用地的,边坡整治是没有边际的事情,不好说什么责任不责任。 @M,KA {e  
11.但是放心好了,会有专家定义为:自然地质灾害。 oL VtP  
*}[@*  
严格的用地规划和勘察设计,是可以避免这个灾难的发生的。笔者所在地区,也是山区地基,到处是边坡,每次一场雨后就有媒体报道哪里垮了垮了。山地越挖越多,挖填越来越高,极端边坡越来越多,每次下雨搞的人心里总是不安稳。山区搞建设,勘察怎么办? /Zm@.%.  
12.勘察遇到的问题是:规范并没有具体和明确的条文,说要对这些周边边坡进行使用前的勘察、设计。有一些条文,但不是勘察强条。目前的管理,是依据施工许可证、产权证进行的,这些权属外的环境整治,没有人会去关注。勘察去关注,并没有体制管理力量的支持。都在搞大跃进,你拿边坡说事,就卡住了建设进度,各方都蛮烦的。 1$xt=*.u|  
13.详细勘察阶段,勘察发现用地不合适,勘察很难否定业主跑了1年几年的前期才批准下来的规划。 当然,也有业主比较明智,会听从专家意见,调整规划,远离危险用地。 jj.]R+.G  
14.我在审图时坚持的原则是: K.X% Q,XD  
a.对于用地关联边坡(坡下垮塌区、坡顶1-2倍边坡高度内),主体勘察时或前,应一并做好边坡勘察。山坡用地,只打房屋内钻孔,是不应该的。 ?I7H ):  
b.勘察对用地的评价,应事实求是,不要为了帮业主圆场,把坏地说成好地,把危险地段说成不利,把不利说成一般。 AiO,zjM=  
c.我知道我的这个做法,并无强条的明确依据。在实践过程用,有一定争议,但是我不会放弃这个原则。 NiyAAw  
d.山区地基,承载力不是一件特别重要的事情,主要问题就是稳定、垮塌这些事。而规范的话语权在北上广深天津武汉的专家们,他们编制的规范,主要搞这些承载力这些事情。对于山区地基没有很具体的东西。 V!ajD!00  
oiFtPki  
下面慢慢上图 -P.) 0d(  
Gi{1u}-0  
9oGsrC lH  
Nc;7KMOIA  
7条评分土币+218
peizhiguang 土币 +1 讲解很到位 2015-07-06
snjiejie 土币 +5 - 2015-06-27
qian nan 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-06-16
analyze 土币 +200 有思考,加分支持 2015-06-08
potato-01 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-06-02
hzh134 土币 +5 “5·20”楼房坍塌原因是突发性山体滑坡地质灾害所致,滑坡由降雨诱发。 2015-05-25
离家的孩子 土币 +5 - 2015-05-24
离线cjz06

发帖
40371
土币
370
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-21
而规范的话语权在北上广深天津武汉的专家们,他们编制的规范,主要搞这些承载力这些事情。对于山区地基没有很具体的东西。
Welcome to beijing!
离线angelcsu

发帖
74
土币
2443
威望
74
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-21
缺地质灾害危险性评估一个环节。
离线cdddd

发帖
51550
土币
391809
威望
4989
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-21
关于框架和砖混结构的房子当然是框架结构的好...(造价:框架大概在1000元/平米,砖混大概在750元/平米)因为框架剪力墙结构是用钢筋和混泥土线浇的.一般用于高层住宅,无论是隔音,隔热,抗震性能更好些....而砖混结构的通常用于老的低层房屋建设.。 )vo PH)!  
根据《建筑抗震设计规范》中第7.1.2条的规定:砖混建筑最大高度,主要取决于建筑所在地区的建筑抗震烈度,具体为:6度区,不高于24米,不多于8层;7度区,不高于21米,不高于7层;8度区,不高于18米,不高于6层;9度区,不高于12米,不高于4层。

发帖
343
土币
463
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-21
业界良心啊
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-21
此次事故与抗震规范无关吧。与勘察评价有关。岩土工程勘察规范中多次强调,只是大家多不注意罢了。如1.03条,4.1.1条第1款,4.1.11条第2款,5.2.1条等,特别是5.2.1条。 Z7OWpujCvN  
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-21
5.2.1条,强制性条文。从事岩土勘察时岩土评价要到位,一是场地地基稳定安全,二是适宜性,三是承载力,四是变形参数,五是方案建议,六是注意事项。
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-21
剪图发多啦,第一次操作,哈 @dD70T  
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-21
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-21
建筑地基础设计规范也有明确规定。
1条评分土币+5
longever 土币 +5 - 2015-07-01
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-21
因此,作为规划(平面图设计者)、勘察者、设计者(结构措施)、管理者(小区、国土管理部门),均有相应法定职责。需要汲取的教训很多。
离线w委员1992

发帖
2
土币
33
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-21
楼主第11条读出了深深的无奈感啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站