七、隧道与地下工程设计与施工100问 {@Diig
寒区隧道防排水设计应遵循哪些原则? oxO}m7ULH
寒区隧道防排水设计应遵循以下的原则: "sT`Dhr
(1)按照“以排为主,防、排、截、堵、保温相结合,因地制宜,综合治理”的原则,根据隧道长度、气象条件、地下水的性质及发育程度,采取切实可靠的设计、施工措施, 保障结构物和设备的正常使用和行车安全。 :Jhx4/10
(2)模筑衬砌采用自防水砼结构,工作缝、伸缩缝、沉降缝设高效、耐低温的止水条或止水带,支护与衬砌间敷设耐低温、有一定厚度的防水板及纵、横向透水管盲沟,应通过计算确定这些设施的合理埋深。隧道内采暖保温水沟与洞外采暖保温水沟相接,达到防水可靠、排水通畅、隧道内无渗漏、无冻害的目的。隧道内采暖保温水沟的设置位置及形式,应通过技术经济比较确定。 II>X6
(3)在地下水发育、冻土现象发育地段,除增设防水的隔热保温层外,尚应压注浆液止水固结地层。 nz+o8L,
(4)洞身地表为沟谷、坑洼、且其底部至洞顶外缘厚度小于多年冻土上限深度时.应做好地表疏导、换填、整平和铺盖工作,并根据热工计算确定其换填及保温设施范围,以防止渗漏、冻胀、融沉等对衬砌产生的影响。若洞顶沟谷形成非贯通融道,应进行地面注浆,防渗处理。 U|{WtuR
(5)洞口边、仰坡以外应设置截水沟或挡水设施。路堑内流水不得排入隧道内。 M? [lpH3
(6)明洞应及时铺设耐低温的外贴式防水层,并作好地表截排水工程。 P%ZWm=lg
(7)明洞地段如有地下水出露(如含土冰层、冰椎、冻胀丘等)应用粗颗粒土换填,当换填范围位于多年冻土上限埋深以内时,应使墙背所设排水盲沟与洞内采暖保温水沟相接。衬砌背后超挖部分及空洞应采用同级混凝土回填密实,以消除地下水沿隧道纵向迁移的通道,并避免衬砌背后局部积水产生冻胀力。 ni2H~{]z
(8)防排水措施考虑重点突出防排水结构的保温设置,根据具体情况考虑设置衬砌背后盲沟及纵向排水沟,以保证衬砌背后不积水,排水沟在冰冻期不冻结,整个隧道形成一个通畅的防寒排水系统。 &sS k~:
(9)隧道防排水措施应充分考虑对隧道地下水位影响, 防止因隧道排水而导致隧址区地下水资源流失,破坏生态环境。 \RQ5$!O
a Q`a>&R0
参考文献: <R GRvv
吴紫汪.赖远明等.寒区隧道工程[M]. 海洋出版社,2001