D$^7Xhk
在做工程试桩过程中,发现三根试桩的承载力分别为3600,2500,1800.离散型很大,没法采用,而且经验值这个承载力应该在4500以上,后来采取很多次措施来查找原因,请各位帮我们分析一下。 [/2@=Uh-
场地条件是:0-5m可塑-硬塑的粘土,5-10m硬塑粘土,10-14.7m硬塑粉质粘土,14.7-15.4残积土,15.4-19.6m强风化玄武岩,19.6m以下为中风化玄武岩 ~9{-I{=
勘察报告提到稳定地下水位在-5m左右,为基岩裂隙水。 E%v[7 ST
试桩为600mm灌注桩,入岩0.6m,采用旋挖工艺。施工过程中,钻至残积土后,地下水位迅速上升,具有承压性质。施工单位将自造浆护壁,没有额外补充泥浆,成孔深度达到20.2m后,静置一段时间,量测沉渣达2m,再用钻头取渣清孔后,下设钢筋笼,约5个小时后灌注混凝土,混凝土充盈系数约1.17. 5kL# V
试桩出现问题后,采用钻芯法,试桩和锚桩均在13.6m或14.9m左右开始出现问题,上部混凝土完整,下部开始只有泥浆混碎石,发生掉钻,无法取芯,至桩底20.3m后可以取上来完整玄武岩。 94>7-d
请问这是什么问题导致下部桩身混凝土无法胶结? *b 7
^s,?
初步的意见有两个:1.下部泥浆黏稠,施工单位导管可能没有下到孔底,导致泥浆与混凝土混合,下部混凝土无法胶结。 |RbUmuj
2.承压水头很高,灌注过程中,水力冲刷将水泥浆带走,所以都在残积土附近开始无法胶结。(水头稳定后,水流流速应该不大,这种可能性比较小) `\/Wa h}I
3.存在地下水水平流动冲刷,没有补充泥浆护壁,不能隔断孔内泥浆与地下水的水力联系,导致水泥浆被冲刷。 ?;r7j V/`j
请各位帮我们想一想?可能还有其它我们没发现的问题。谢谢! -QHzf&D?
<3]/ms
公开开放 验证开放 普通栏目 需验证 已关闭 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 m`4j|5