桩基承台梁挡土墙可以不做承台梁而直接将桩基与挡墙底板做在一起吗?若可以的话该怎么做啊?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-30
       可以不作承台梁。但必须保证挡墙底板与桩顶联结牢固,能将上部水平力和弯距传递于桩体。
离线zzll19882

发帖
53
土币
366
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
回 1楼(laotumu) 的帖子
挡土墙底板需要做特殊处理吗?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
       初步提出以下要求: &-yRa45?  
       1,按台梁构件要求,作必要验算,如抗冲切等; K$,Zg  
       2,按挡墙底板构件要求,能承担上部传来的水平力和弯据,并将其传递于桩体; JY#vq'dl|  
       3,桩顶崁入底板一定深度。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-31
        再补充几点: mJUM#ry  
       1,不要台梁(承台)不是取消其工能作用,因其外形尺寸和工能作用与挡墙底板基本相似,是将两者合并。验算可参照承台要求;不过要特别注意水平力的作用。 }(nT(9|  
      2,由于采用桩基的重力式或悬臂式挡土墙,亦失去了重力式挡墙的特点,其抗滑稳定亦不是由基底压力与地基摩擦控制,而是由底板将水平力传递于桩体,由桩体承担。因此,底板宽度可由构造要求确定,不再由抗滑确定。 Nm?^cR5r  
      3,桩体抵抗水平力是个薄弱环节。以前由于桩体抗水平力不够,造成挡墙失败的事故有之。提一提。
离线zzll19882

发帖
53
土币
366
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
回 4楼(laotumu) 的帖子
f非常感谢你的指点,我受到很大的启发,你做过相似设计吗?有不有资料?发一份给我行不行啊?我邮箱313137575@qq.com很感激你的指点。
离线hz1026a

发帖
12
土币
97
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-23
借光请教,桩基上做衡重式挡墙,挡墙和桩基是否可以不固结在一起?另外挡墙下的桩基按什么规范计算比较合适?有计算软件吗?