[求助/请教]水下灌注混凝土时砼标号较原设计提高一级的依据是什么 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yinyiming
 

发帖
74
土币
467
威望
548
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-27
一直听说水下灌注混凝土时标号要较设计标号高一级,可是我翻了国标,行标没找到此种规定啊,不过最近看上海的一些支护方案确实这么写的,是不是地标的规定啊,请高手指点!
学一行,爱一行;学岩土,爱岩土。

发帖
1022
土币
20586
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27
这是一种习惯性做法!
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-30
看配合比规范,养护条件不同
离线yinyiming

发帖
74
土币
467
威望
548
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-30
回 ccny 的帖子
ccny:看配合比规范,养护条件不同 (2012-10-30 15:40)  8@BN6  
xXNL UP  
混凝土规范,具体哪个规范啊
学一行,爱一行;学岩土,爱岩土。
离线xinhezuanji

发帖
18
土币
105
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-10
2a[_^v $v  
PU{7s  
水下灌注混凝土时砼标号较原设计提高一级的依据是什么 +}@6V4BRn  
rd4\N2- 6  
水下灌注混凝土时砼标号较原设计提高一级的依据是什么 eXsFPM  
水下灌注混凝土时砼标号较原设计提高一级的依据是什么
www.hbzyzgjx.com www.xinhezuanji.cn
离线w458364158

发帖
2
土币
111
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-29
没有依据。 "lJ [H=\  
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3gzcpFNqX  
1.0.2 本规范适用于各类建筑(包括构筑物)桩基的设计、施工与验收。 h(VF  
fb||q-E  
水下混凝土的灌注 rxJWU JMxK  
6.3.26  钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检验,合格后应立即灌注混凝土。 G~;hD-D~.  
6.3.27  水下灌注的混凝土应符合下列规定: p4-bD_  
1   水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180~220mm;水泥用量不应少于360kg/m3(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); yhi6RDS  
2   水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm;并应满足本规范第6.2.6条的要求; -U/m  
3   水下灌注混凝土宜掺外加剂。 'aoHNZfxw  
6.3.28  导管的构造和使用应符合下列规定: s=xJcLA  
1   导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过2mm,导管的分节长度可视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜采用双螺纹方扣快速接头; ntT~_Ba8;u  
2   导管使用前应试拼装、试压,试水压力可取为0.6~1.0MPa; |p7k2wzN  
3   每次灌注后应对导管内外进行清洗。 $5;RQNhXh  
6.3.29  使用的隔水栓应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出;隔水栓宜采用球胆或与桩身混凝土强度等级相同的细石混凝土制作。 7iJ=~po:o  
6.3.30  灌注水下混凝土的质量控制应满足下列要求: ssy+x;<x,  
1  开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm; `]xot8  
2  应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m; '/"xMpN4  
3  导管埋入混凝土深度宜为2~6m。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; ? m$7)@p  
4  灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; eVYUJ,  
5  应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。 ix=H=U]Q{  
水下灌注砼只对工艺方法、砼塌落度、砂率、骨料粒径做了约束,并未对标号做出约束。 D9|?1+Kc  
非水下砼干孔塌落度为120-140mm,水下浇筑砼为180-220mm
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-08
水下灌注混凝土时砼标号较原设计提高一级的依据是什么