没有依据。 "lJ[H=\
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3gzcpFNqX
1.0.2 本规范适用于各类建筑(包括构筑物)桩基的设计、施工与验收。 h(VF
fb||q-E
水下混凝土的灌注 rxJWU JMxK
6.3.26 钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检验,合格后应立即灌注混凝土。 G~;hD-D~.
6.3.27 水下灌注的混凝土应符合下列规定: p4-bD_
1 水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180~220mm;水泥用量不应少于360kg/m3(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); yhi6RDS
2 水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm;并应满足本规范第6.2.6条的要求; -U/m
3 水下灌注混凝土宜掺外加剂。 'aoHNZfxw
6.3.28 导管的构造和使用应符合下列规定: s=xJcLA
1 导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过2mm,导管的分节长度可视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜采用双螺纹方扣快速接头; ntT~_Ba8;u
2 导管使用前应试拼装、试压,试水压力可取为0.6~1.0MPa; |p7k2wzN
3 每次灌注后应对导管内外进行清洗。 $5;RQNhXh
6.3.29 使用的隔水栓应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出;隔水栓宜采用球胆或与桩身混凝土强度等级相同的细石混凝土制作。 7iJ=~po:o
6.3.30 灌注水下混凝土的质量控制应满足下列要求: ssy+x;<x,
1 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm; `]xot8
2 应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m; '/"x MpN 4
3 导管埋入混凝土深度宜为2~6m。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; ?m$7)@p
4 灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; eVYUJ,
5 应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。 ix=H=U]Q{
水下灌注砼只对工艺方法、砼塌落度、砂率、骨料粒径做了约束,并未对标号做出约束。 D9|?1+Kc
非水下砼干孔塌落度为120-140mm,水下浇筑砼为180-220mm