gp9O%g3'
/eHf8l
地点:黄河特大桥水上施工平台 0c>>:w20D
桩径:2M {b- C,J
钻孔深度:110 U>t:*SNC*
导管内径:31.5CM v
Z10Rb8
导管悬空:60CM 9]3l'
灌注前泥浆指标:粘度18秒 含砂2% 比重1.12 q2
7Ac;y
灌注前沉淀:14CM xd3mAf
9y\nO)\Tv
灌注连续作业每车8M3 C40混凝土 !}c D e12
X:Y1g)|K
连续三根桩都出现同样问题 %enJ[a%Qg
灌注首封正常:16M3下去埋深5M 提管1节3M 剩余埋深2M [%>*P~6nK
每次都是灌注至第5车开灌不到1方就出现堵管 R{}_Qb
Yy
4Was#
提空导管也不见混凝土下落!提至地面!发现混凝土在导管内板结! (NUXK
`T[yyOL/
求助什么原因引起的! Tyb_'|?rW
麻烦各位老师能详细指点一下: <;i&-,
RCqL~7C+ k
补充"导管开始甲方说不规范! 我们就又买了一副新的导管! C|}yE;*a
新的也出现同样的问题 F@/syX;bb5
导管密水实验都做的合格! blz#M #
我怀疑是混凝土原因!但是同样的混凝土用在陆地2米直径91米深的孔就不会出现堵管 bY`Chb.
混凝土塌落度21CM 但是混凝土遇到阻力就会出现局部砂石分离!石子堆积! 6AD&%v
是不是因为外加剂或者粉煤灰的问题呢!但是甲方不承认!粉煤灰他们是用的2级粉煤灰 Uj 3{c
-C^qN7Bz
[9?]|4