低应变测CFG桩有适用范围的,输入参数比如L、C的精度会影响判释精度,当桩身与持力层的阻抗相似(比如嵌岩桩)时可能无桩底反射,这样的情况需要采取拟合曲线法、大应变法等,还有低应变对大直径桩不是很有效。检测单位水平、经验、仪器设备的可靠性等对判释精度也有影响。
$O e 58 / =m9s 低应变测桩身长度很精确是有前提的,参数要准、要有充分的地区经验。I、II类桩桩底反射波信号好会容易判准,如果III、IV类桩,缺陷段反射波会影响桩长判释的
X$ B]P7G7 i!W8Q$V 总的来说低应变法是用来粗略普查桩身完整性的,指望很精确可靠,我觉得需要
相当高的经验和水平。
[ 此贴被wustone在2007-07-15 11:34重新编辑 ]