[求助/请教]框架核心筒地基承载力计算的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fu2jie5
 

发帖
53
土币
25
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-31
8度区11层的框架核心筒结构,2层地下室,天然地基承载力160KPa。上部结构塔楼连接3层裙房,要按裙房的重量折算土层厚度修正地基承载力。问题1:地勘没有历史最低水位,水浮力怎么取,怎么参与组合?问题2:按弹性地基梁法,塔楼局部地基压力很大超出修正后的地基承载力,是否不安全,如何处理? l[i4\ CT  
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-01
地勘没有历史最低水位?
Welcome to beijing!
离线lmh80650

发帖
294
土币
5729
威望
25
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-02
水浮力为什么不取抗浮水位。