[热点探讨]灌注桩混凝土检测组数两本规范要求不一样 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dukeliufzu
 

发帖
75
土币
23
威望
443
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-01-17
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》5.1.4,要求灌注桩每浇筑50方必须有一组试件,小于50方的桩,每根桩必须有一组试件。关键是这句“小于50方的桩”,是指一根桩小于50方还是指若干根桩小于50方? !bBx'  
《建筑桩基技术规范》2008版6.2.7要求直径大于1m或单桩超过25方的桩,每根桩混凝土留一组试件,直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25方的桩,每个灌注台班不少于一组。 1T 8|>2m 3  
BnU3oP  
两本规范有点矛盾,大家有什么心得交流一下哦 e"cvo(}g  
离线kungfutiger

发帖
893
土币
66
威望
189
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-17
“小于50方的桩”,是指一根桩小于50方
脚踏实地,仰望星空
离线waterline

发帖
14
土币
10
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-30
一般施工单位按单桩混凝土在50方以下每台班每灌注50方制做一组试件,不足50方按50方算。单桩单柱桩每桩一组试件。单桩混凝土在50方以上的,每50方一组试件。